冷水机 低压报警原因分析


1.冷媒不足。 解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。

2.过滤器堵塞。解决方法:拆洗或更换过滤器。

3.冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。 解决方法:清洗冷凝器铜管。

4.膨胀阀开启度过小。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。